引用 少根筋 在 2018/10/2 15:47:04 发言【内容省略】

看原问题如何设定的控制条件的。
比如严格要求两台马达必须同时控制运转,分毫不差!比如严格要求两台马达必须同时一个正转一个反转,然后又突然控制它们同时正转或者同时反转!反正一套硬件,可以设计出N个控制运行工艺的程序系统。
18-10-03 00:38
在变频器输出接两个交流接触器分别控制两个电机,那个电机工作就先接通再启动变频器,正反转由变频器控制。
18-10-03 10:44

引用 fsjnzhouyan 在 2018/10/3 10:44:13 发言【内容省略】

谢谢了!先给10分。
18-10-03 20:31

引用 cfg168 在 2018/10/3 0:38:17 发言【内容省略】

那你到给一个啊!当然选简单的先来,谢谢了。
18-10-03 20:35
分时控制的一拖二,变频器需要用两套参数组,用哪个电机运行,就激活对应的那套参数组,输出接触器也相应的闭合对应电机与变频器输出接通。两个输出端接触器必须要互锁,防止两个接触器同时闭合或断开。上位PLC负责对电机进行选通,控制变频器的参数组转换。
这种变频器与电机的一拖二,对变频器有要求,必须具有多参数组转换功能。
18-10-03 21:08

引用 kdrjl 在 2018/10/3 21:08:08 发言【内容省略】

这么说我就明白多了,谢谢你!
最后修改:2018/10/3 21:56:43
18-10-03 21:54
本贴结束,谢谢各位了!