楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
开始认为PLC高速脉冲输出有问题,伺服驱动器CN1脉冲输入接口有问题。结果分别测试都是好的,经查CN1控制线也是OK的。最后是电子齿轮问题,P1-44=16,P1-45=2638,其实P1-44=160000就OK了
18-09-15 16:16
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
电子齿轮设置太小,看不出运行罢了。
18-09-15 16:17
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;分子分母作用搞混了吧;
B2系列好像有参数可以设定一圈的脉冲数;
18-09-15 17:48
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
不是,参数数据大,有时软件考不进去,手动设进去就好了
18-09-15 18:51
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
分辩率160000,P1-44=16,P1-45=2638,这样要2600多万个脉冲才能转一圈;
你给10000个脉冲的话肯定看不到动的;
18-09-15 19:36
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
是的,已经是第二次犯这个错误,记得2年前就有过一次
18-09-15 20:13
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
以前安川伺服遇到过一次
18-09-15 20:54
7楼
编辑
引用
管理
857362369
N/M=160000/2638=60.652
就是伺服电机转一圈需要60多个脉冲
还有B2的电子齿轮比比较合适的设置范围:1/50
18-09-17 10:26
8楼
编辑
引用
管理
857362369
错了,160000/60=2666.66个脉冲转一圈。。。
18-09-17 10:27
9楼
编辑
引用
管理
421451139
版主,这分子,分母得作用各是什么呀?