主题:求助好心人指点!三菱FX3G PLC与安川V1000 MODBUS 485简单通讯

点击:6009 回复:19

想了好久,也看不出问题所在,向师兄们求教!
我照着安川手册上的例子 通讯格式字是H81 (用的是fx3G PLC 还不知道要不要加C变成HC81),
数据位8位i,无校验,停止位1位,波特率9600,
是用的485通讯板
S+ 对变频器R+ ,
S- 对变频器R- ,
R+ 对变频器S+ ,
R- 对变频器S- ,
安川V1000变频器上的设置站号H5-01默认是1F,我改成了01,好几天了,就是不能通讯,头的想破了。求指教!
18-09-05 03:35
你给出的这些信息无法判断通信不成功的原因在哪里!
18-09-05 09:54
485通讯接两条线就够了
18-09-05 10:54
用串口软件看看数据就知道了
18-09-05 21:51
先不要理会你PLC程序对与错!先把变频器调试OK!
变频器站号为1的情况下、找一根USB转RS485电缆接到变频器通信口上,接线要正确!然后电脑打开一个串口调试助手,串口调试助手的通信参数和变频器保持一致,然后串口调试助手发送如下命令:
01 03 00 25 00 01 95 C1
看看变频器是否有返回,正确返回应该为7个字节:
01 03 02 ** ** ## ##
** **为输出电压原始值的高低8位
## ##为CRC校验的低高8位
最后修改:2018/9/6 1:20:42
18-09-06 01:19
接法两个线并成4个线
18-09-06 20:06
接线和参数
附件 Screenshot_20180906-201322.jpg
附件 Screenshot_20180906-201345.jpg
18-09-06 20:14
你这是422的接线
18-09-06 20:15
谢谢你的指点!非常感谢您辛苦的打字!!!
我用的是M8000发送RS指令,运行后 485 BD板 SD灯常亮,
但是PLC打到RUN运行,变频器就出现CPF 13代码,安川V1000变频器,看说明书错误内容为监视装置故障或者自我诊断故障。
我是小白一个,以为MODBUS只是一个协议,原来MODBUS 还是一个通讯方式,一般的三菱不支持MODBUS,都是要加MODBUS通讯模块,现在还没能力学习MODBUS通讯。
以前书上看到485通讯2根线的是半双工,4根线的是全双工,而且2根线的连接方式接受返回的数据是把PLC返送的信息加返回的信息一起传送回来,比如 RS D10 K8 D30 K8 返回的就是占了 8+8 16个字,就是D30到D45 ,不知道对不对?
意思就是,2线制跟4线制 返回数据有区么?
18-09-07 01:36
