登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电动机温度保护值设定和差异问题(20180815)
点击:2384 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
zq3076
关于设定值这块直接跟泵厂家要一份资料我觉得也可以吧!
18-08-15 20:16
21楼
编辑
引用
管理
goldage
把线圈的温度保护值设置低一点更安全
18-08-15 21:12
22楼
编辑
引用
管理
kdrjl
内部温度,只要稳定,就没事。外壳此时估计在60-70度左右
18-08-16 08:48
23楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
嗯,温度是稳定的,A相绕组95,B相绕组92,C相绕组94,没什么问题,清水泵抽含泥沙的污水,磨损快是必然的,保护只能做到不扩大故障,当初这是他们搞的节能改造项目,巨坑。
18-08-16 12:35
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,此时要是有一个手持式红外温度测试仪就爽了。用第三方检测来验证当前的状态,心里会更踏实。我今天还在天津的一个工控网组织的产品介绍会上,玩了一会菲力尔FLIR的手持式红外温度成像仪。挺好。虽然有点贵。但真的很方便呀。
18-08-16 22:11