主题:西门子200SMAT与8台英威腾用集线器通讯

点击:1158 回复:2

西门子200SMAT与8台英威腾用集线器通讯,我该怎么写程序?这个变频器我都没听过
18-07-25 22:30
英威腾变频器支持MODBUS协议,200 SMART有通讯指令库,可以对变频器做轮询通讯,可以找S7-200的例子程序来看,SMART的例子不多。
18-07-26 03:02

引用 jinqiaoma 在 2018/7/26 3:02:45 发言【内容省略】

在本论坛搜索一下就有很多,比如
S7-200 SMART和台达新款VFD-MS300系列变频器通信
http://m.gkong.com/bbs/449453.ashx
楼主可做个参照
最后修改:2018/7/26 7:50:00
18-07-26 07:49