听闻台达出了新款MS300变频器,体积小,想来替代VFD-M的,正好,于是采购一台来,今天没事实验了下通信程序,上传至论坛,方便用到的同学参考,也为自己做个成长的笔记。
附件 11.jpg
先看MS300通信协议的定义,可见对变频器的命令2000H,代表了十六进制地址,换算成十进制为8192,加上映射S7-200 SMART的V区寄存器地址40001,那么就是48193了。
写入2#0001 0010,即正转启动命令
程序截图
附件 1.jpg
附件 2.jpg
监视变频器的输出频率
附件 22.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
得到的VW值,为2131,实际为21.31HZ,如需要在触摸屏上显示,则需要将小数点前移两位,或程序中除以10以REAL形式显示。
17-12-13 12:59
附件 微信图片_20171213130111.jpg
忘记上传实验图片了,新款的接线端子赞一个!
17-12-13 13:01
smart这么缺货,还用呢
17-12-13 13:31
看到了一位热心的技术指导员
17-12-13 14:02
热心的版主
18-07-26 08:44
此贴不火,没有加精;估计用到的人不多吧,严重打消了我多发此类技术贴的念想表情
18-07-26 09:46

引用 gk_0 在 2018/7/26 9:46:02 发言【内容省略】

别介,论坛还需要你这样的有理想有文化肯分享的朋友,点赞。
18-07-26 16:24
附件 10.jpg
附件 11.jpg
附件 12.jpg
我用这个程序,怎么感觉三个MSG块不自动循环执行?
19-02-27 20:31
楼主好人。。。。。。。。。
19-03-12 16:57
在吗楼主,你使用VW10两个不是重复了吗?
19-03-15 16:59