登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:22kw电机直起

点击:4587 回复:50

正泰的 NXB-63的。
18-07-19 11:03
你按照额定电流1.5--2.5倍来选,普通三相22KW电机,额定电流大约45A,那么你就选63--120A就行了。如果重载启动的,启动时间很长的,你就加大一点。最好不要直接启动,采用降压启动为好....
18-07-19 11:15
查NXB-63为小型断路器,不了解现在的产品情况如何,在以往则不推荐作为动力配电用或较大电动机的控制。
18-07-19 12:19
22kW的电机,额定电流45A是怎么算的?晕菜了呀!
18-07-19 13:42
口算的,差不多在这范围左右,主要与电机极对数有关系,还有功率因素。
18-07-19 13:56
全压起动的笼型电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。
 通用用电设备配电设计规范
 GB 50055-93
 第1.0.2条 本规范适用于工业与民用新建和扩建工程的通用用电设备配电设计。
 第二章 电动机
 第三节 电动机的起动
 第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:
 一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
 二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
 三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
 第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
 一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
 1.电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定;
 2.机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
 3.制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
 二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。
 三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。
 一个简单的经验公式供各位参考:
 起动电流/额定电流≤(3+电源总容量/起动电动机容量)/4 ,满足这个条件可以采用直接启动。
18-07-19 13:59
前面有提到,直起,主要看电源的容量。对于开关,瞬间的过电流问题不大,热继亦如此。关键是电源的容量,直起的瞬间,会使电网有被拉低的现象,就不好了。影响周边的电子设备正常工作。
干嘛要直起?小功率的软起,也没多少钱嘛,为什么要省?直起总是让人提心吊胆的。
18-07-19 14:07

引用 kdrjl 在 2018/7/19 14:07:45 发言【内容省略】

一个软起可以买多个接触器,现在买设备都是能便宜一点就一点。
18-07-19 16:11

引用 123321lwq 在 2018/7/19 13:42:12 发言【内容省略】

一般都是这么算的吧,今天去看了下,电机名牌上额定电流44.5
18-07-19 17:08
我厂有几个设备的电机是11KW,7.5KW的,都是直接一个接触器 直接运行。未见有问题
最后修改:2018/7/19 22:25:40
18-07-19 22:25

上一页 下一页