在现场看到一个22kw的电机,直起。热继没注意,看了下空开,配个63A。还没安装呢。
我在纳闷这样能启动吗,难道是我多虑了,难道选空开不要考虑启动电流吗
18-07-18 14:20
1楼
编辑
引用
管理
恰恰惗
D型空开没事吧
18-07-18 14:38
2楼
编辑
引用
管理
双740
电源处容量够大没问题,是不是负载较重?星三角降压启动也会降低转矩的。
18-07-18 14:58
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
我也认为D型的没有问题.
18-07-18 15:05
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
D型我用过100A启动30KW不会跳
18-07-18 15:12
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主要看电源的容量够不够大;
18-07-18 15:59
6楼
编辑
引用
管理
秀空
以前看书说7.5KW的就要星三角,
18-07-18 16:12
7楼
编辑
引用
管理
chency_2008
132KW都可以直接启动,主要看电源容量
18-07-18 16:40
8楼
编辑
引用
管理
lliu1978
引用
秀空
在 2018/7/18 16:12:36 发言
【内容省略】
7.5kw以前在我们农村 都是刀闸直启!
18-07-18 18:05
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
D63的开关只接启动22KW的没有问题!
我们以前公司工程就有这样做的!为了成本!
18-07-18 18:51
上一页