登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:160KW变频器拖132KW电机正常空载运行时减速停机报过压

点击:1862 回复:16

160KW变频器拖132KW电机,加速没事,正常空载运行时电流60A,减速停机报过压,但是加载到70A时减速就没事。
这是什么原因,负载越小减速应该越容易啊,求解
最后修改:2018/7/18 13:44:49
18-07-18 12:38
空载运行60A?这就不对了吧?感觉输出有问题。大家分析分析。
18-07-18 13:17
个人建议会不会是设备停机是惯性太大呢?
18-07-18 13:36
惯性太大,减速时间设定太短吗
18-07-18 13:53
空载电流这么小呀!你减速时间是多少?是否太短了,按理说你空载的话不存在设备惯性问题,还有你制动单元和制动电阻是否正常……
18-07-18 15:34
这么大电机已经有制动单元及电阻。楼主可以尝试延长减速时间。
楼主控制的是什么负载?风机,还是起重提升?不同负载,要不同分析。
18-07-18 15:47
如果有直流母线电压控制器的话,激活这个控制器使能,就可以避免减速报过电压故障。如果没有这个功能,加制动单元和制动电阻,如果不允许加,那就把减速时间的斜坡设的更长一些。总之这个问题不是棘手问题。就是调整参数或硬件结构的问题。
18-07-18 15:58
空载电流不应该小吗,其它的变频器拖这台电机也是这电流,可以确定电机没事
18-07-18 18:55
难道空载比带载惯性还大吗
18-07-18 18:56
同样的减速时间,带载可以,空载就不行呢,
 没有用刹车功能
18-07-18 18:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯