登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:人机界面不显示电磁流量计的流量

点击:1403 回复:10

西门子1200的plc,两个AI模块,一个ai模块四个通道接的1号,2号,3号出水的模拟量反馈,还有一个AI模块接的是调节池液位的模拟量反馈,现在触摸屏上不显示1号,2号,3号的数值,分别把1 2 3号反馈的线接到旁边模块上调节池液位的反馈通道上就可以显示,电磁流量计是四线制的,求大神指点。。。。
18-07-16 15:40
是不是我写的让人看不懂?我只是个菜鸡表情
18-07-16 16:34
读取的就是旁边通到的数据吧?
18-07-16 17:25
不是,读取的数据不一样
18-07-16 18:39
接到旁边的模块显示正常。说明电磁流量计输出正常。还是你原来接流量计的模块有问题?如果能方便看程序,看是否读到信号,就好办了。
18-07-16 20:07
先把万用表毫安档分别串进这几个信号回路,如果测出来的信号是0,有可能是极性接错;如果大于20毫安,可能是有其他电源串入,尤其是4线制和2线制传感器混用的情况下容易出现这种问题。
把接线理顺,确认通道正确,电流测量正常的情况下,检查或者监视程序,一步步排查。
18-07-17 03:13
如果你液位那个原本显示正常,你给接到这边流量模块看看显示怎么样
18-07-17 07:33
换到旁边,能正常显示,说明电磁流量计正常。第一个模块的设置对了吗?是设置电流输入还是电压输入呢?
18-07-17 08:34
监控原始数据有没有
18-07-17 08:59
换到其他点位可以显示
说明输入没有问题,连电脑监控看看程序里面数据如何
要是程序里面有变量,那么就看看人机的地址有没有问题!
18-07-17 11:15

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯