主题:这程序控制步进不能用是怎么回事?

点击:1258 回复:14

引用 fumz78 在 2018/7/8 23:54:56 发言【内容省略】

两个drvi定位指令也不行,不是plsy这些指令。
18-07-11 14:39

引用 jxgan2004 在 2018/7/9 8:23:30 发言【内容省略】

用步进流程图写,也是不行,只能出现一个脉冲通道y0
18-07-11 14:40
附件 QQ图片20180711175133.jpg
我用了是可以的。除了用定位DRVA,程序里还出现了ZRN,PLSF.都是同一个脉冲口。手册上也有介绍可以这样用的。用的XC3系列。
18-07-11 17:53

引用 jxgan2004 在 2018/7/11 17:53:20 发言【内容省略】

谢谢你,后来用了子程序也可以呢。
18-07-22 23:25
可以多次使用,但在一个扫描周期内你要保证最多只能有一个定位指令被触发(这里指的是同一个输出)
最后修改:2018/7/23 19:18:13