主题:smart200plc控制松下伺服接线问题
点击:5868 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
PLC-hmi
plc发出脉冲了,伺服也使能了。现在伺服不转。plc是pnp输出的,不知道哪里接线不对,脉冲加方向的
18-07-02 14:07
1楼
编辑
引用
管理
chi1225
应该把你的接线圈发上来,让大伙看看。是不是接线的问题,也有可能是参数设置问题。。
18-07-02 15:21
2楼
编辑
引用
管理
y258464168
松下伺服,出厂默认就是脉冲+方向的,上周搞了台设备,伺服里面的参数只修改了电子齿轮比,默认2500改成10000,其它的参数都没修改,PLC也是脉冲+方向,接线正确,PLC脉冲输出也正确,测试正反转都没问题,脉冲方向接了1、2、4、6,24V的回路。
最后修改:
2018/7/2 17:50:20
18-07-02 17:47
3楼
编辑
引用
管理
y258464168
位置模式接线方式图
18-07-02 17:56
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
伺服转了。接线是驱动器1脚接脉冲,2脚接方向,4 6 29 41接0v,7接24v
18-07-09 16:39