主题:点焊机连续工作功率20KVA,单相电源380V,接多大的空开和电线?
点击:4012 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
1195832373
各位大师你们好,小弟手上有一个项目,点焊机连续工作功率为20KVA,输入电源为单相380V,不知道需要接多大的空开和电线,望各位大师帮忙指点指点。
最后修改:
2018/6/20 13:02:04
18-06-20 11:57
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这负载不大的,10平国标铜线就可以。
18-06-20 13:58
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
卢学斌
在 2018/6/20 13:58:15 发言
【内容省略】
这个选择完全可以!毕竟电流也就是52A左右,10平方的导线30°额定载流60A,足够了
18-06-20 14:20
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
开关 IR 2.7倍
ISD 1.25吧
18-06-20 14:36
4楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
16平80A空开比较合适,想省钱省线径可以考虑10平60A空开。
18-06-20 15:00
5楼
编辑
引用
管理
laozhou4
是两相380V的吧?两根都是火线吧?
18-06-21 17:20
6楼
编辑
引用
管理
laozhou4
用10平的铜芯线,断路器可以用80A的。
18-06-21 17:23
7楼
编辑
引用
管理
y258464168
16平80A空开是长久之计
18-06-21 17:34
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个10平方毫米铜线、63A断路器足矣!
点焊机不会全功率工作,我到现在没有见过哪台点焊机不停焊接的
18-06-21 18:07
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
连续工作功率是(铭牌上的)标称功率吗?焊接时间多长,间隙时间多长,是不是单台设备,供电距离多少。
说明书上有不有推荐值。
18-06-22 20:40
工控新闻