登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S7-200Smart 通讯遇到的问题

点击:1299 回复:6

第一次使用西门子的200Smart,选择以太网接口和PC连接,本地IP设为192.168.2.1 网关255.255.255.0与PLC以太网接口设置相同。网络接卡口,选好后发现MAC地址栏没有任何显示,期间尝试多次更改网络接口,但仍无法通讯。请问怎么解决
18-06-10 17:13
附件 IMG20180610171510.jpg
附件 IMG20180610171431.jpg
18-06-10 17:17
你打开电脑的启动选项,看看相应的网络选项启动没有
18-06-10 17:58
能不能具体点
18-06-10 19:14
电脑IP端口也要设置为同一网段。你把电脑IP设置为:192.168.2.10
18-06-10 21:23
非常感谢,查了一下,打开几个端口。现在可以了,问题已解决
18-06-10 21:32
谢谢,对,这个也是要注意的,已经解决了
18-06-10 21:33

工控新闻