登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:电缆选型
点击:544 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
973924685
由于客户需要移动电源车给250kw的水泵供电,目前打算采用单根的截的面为185mm2的聚氯乙烯铜芯线明敷,但客户这块要400m电缆,考虑到电压降这块,185mm2肯定满足不了,300mm2计算了下也不行,难道用400mm2?大家有什么好的建议?
18-06-05 10:25
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
非要单根吗? 2根3芯的不行?单根3芯的这么长距离,400都玄乎。
2根的3芯150的可以考虑
如果采用单芯的三根300倒是可以。
18-06-05 10:57
2楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
2根150或者185的就够了。
18-06-05 11:24
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
既然是移动电源为哈还要这么长的线?
供电电压是多少?要是在390V以上用300的线还是可以的!
18-06-05 16:21
4楼
编辑
引用
管理
goldage
既然是移动电源,应该距离也是非常短吧,驱动器也是应该安装在泵附近了,压降就可以忽略吧
18-06-05 21:37