登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:压力变送器信号失真的问题???
点击:999 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
枫笛
压力变送器经水喷过之后,出现了压力信号不稳的现象,测量信号有时为20多毫安,有时为4~5毫安,极不稳定,刚开始时还是没问题的,过了几天就是上面所述的情况,压变的密封是没问题的,我们一直在用这种压变,首次发现这种情况,有谁能够解释上面的现象?(现场压力只有四五公斤,而压变的量程是25公斤,所以不会存在超量程的事情出现)谢谢
05-07-29 07:48
1楼
编辑
引用
管理
冰人可可
是不是引压管堵塞,将管路充洗,本人多次碰上这故障,吹吹就好了
05-08-05 10:41
工控新闻
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
更多新闻资讯