主题:4P的漏电断路器用在单相电路应该可以吧?
点击:8137 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
因为已经开好孔了,所以只能用4P的漏电断路器,虽然会比较浪费,但没办法。只是想确认下这样用法没问题吧?
18-05-24 17:27
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
可以用。
18-05-24 18:06
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
我正常使用中
18-05-24 18:31
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你供电是三相还是单相?如果单相供电肯定不能用了……
18-05-24 18:51
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
不能用
18-05-24 18:56
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
3楼说的有理,可以先做试验确认;
也就是,若是单相电源,需确认开关的操作电源是怎样的。
18-05-24 19:18
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉是没问题的。
18-05-24 20:07
7楼
编辑
引用
管理
osp321
能通电,但是保护不起作用
18-05-24 20:19
8楼
编辑
引用
管理
goldage
可以用,但是接线要参考三相漏保上面的图
18-05-24 20:53
9楼
编辑
引用
管理
机栝
可以用的,你理解他的原理你就知道