主题:怎么用plc检测接触器是否闭合
点击:2707 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
FORELF
辅助触点是无源节点啊,电源由外部提供的,怎么会有220V呢?
18-05-21 17:41
21楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
监测接触器的闭合可以接接触器的常开或常闭触点。触点接24电源接入到PLC输入点。
18-05-25 15:00
22楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
想想辅助触点怎么接指示灯
18-05-26 06:19
23楼
编辑
引用
管理
mp1220
输入根本上只是用个外部电路的开关触点而已,不论你用按钮还是接触器的辅助点,不论怎么搞都会违背楼主你的初衷,除非你不用它
18-06-01 15:26