主题:怎么用plc检测接触器是否闭合

点击:2707 回复:23

本人是个菜鸟  不敢直接用plc做控制  因为plc要24小时一直工作怕不稳定   所以我想弄一个 控制 和 检测 分开的
控制部分是直接由按钮控制接触器(最廉简单的那种)
plc直接做监视作用 就算plc断电也不会影响主电路运行
问题:
 接触器闭合后 我怎么监测接触器闭合呢,plc输入是24v的   接触器辅助触点是220v的
 用220v的继电器吗?继电器触点接24v?
18-05-16 22:16
plc输入是24v的,接触器辅助触点是220v的,这触点跟电压有毛的关系,请绝对放心,接触器辅助触点通入24V不会炸,电压随便是多少,只要在500V以内,都没问题。
不过,只能用空触点,楼主不会把带220V电压的触点真的接入PLC吧!
最后修改:2018/5/16 22:23:56
18-05-16 22:21
意思是还是用继电器 继电器的闭合状态来模拟开关按钮?
18-05-16 22:27
可以用接触器没用的辅助触电。
18-05-17 00:06
用一个空余的接触器辅助触点接入PLC,可以用常开也可以用常闭。PLC没你想象的那么脆弱,天天不间断运行也没问题
18-05-17 08:14
看来楼主对PLC真不了解了,PLC又叫不老机。接触器的故障比PLC多了不知道多少倍。
18-05-17 08:19
PLC输出加个中间继电器带接触器;
基本上PLC触点坏的可能性比接触器要小的多的多,除非你用山寨的;
18-05-17 08:28
接触器的辅助触点不是干结点么……
18-05-17 08:32
接触器辅助触点接24v到plc输入点
前提是接触器没有坏,如果线圈吸住了也没用了
18-05-17 08:33
接触器至少应该有4路触头吧,就拿除了经常用的3组(1/L1,3/L2,5/L3),旁边应该还有一组13脚和14脚,把这两个脚当作一个开关量接到PLC输入。
18-05-17 08:38