现有台蓝海华腾V5-H-4T37G-D6-06-10施工电梯变频器,启动运行加速的时候会报E.PAF故障,查找该机器说明说上没有EPAF的故障代码,请教论坛里有没有哪位大师知道这是什么故障,谢谢
18-05-15 08:58
你拍个故障代码照片。
18-05-15 09:20
附件 微信图片_20180515141247.jpg
18-05-15 14:11
我前几天也碰到了蓝海华腾V5-H的变频器,调参数过程中,出现一个说明书里找不到的故障代码,后来才发现有一个参数设置错误,改过来,复位后就正常了。
18-05-15 14:21
你看有PRF吗?
18-05-15 14:51
没有。我刚才翻了一下说明书,没有发现在这个故障代码
18-05-15 23:42
你好,还记得你改的是那个参数吗?
不过我这个机子带密码,进不去,修改参数,应该不是参数错误吧
最后修改:2018/5/15 23:44:09
18-05-15 23:43
这个报警和正反转有关吗?
18-05-16 06:48
应该没有吧,不带电机的情况下,按运行加速的时候报
旁边还有一台,一运行就报
18-05-17 10:31