工厂新上的无纺布设备总有360千瓦功率,问各位大侠有熟悉的吗?应选用多粗的架空铝线?另外还有3台浆纱机以及配套的锅炉,整经机等总功率也有100多千瓦,315的变压器有问题吗?求各大神指点!不胜感谢!
18-05-07 10:22
以下为设备图片。
附件 IMG_20180507_095424.jpg
附件 IMG_20180507_093812.jpg
附件 IMG_20180507_095407.jpg
附件 IMG_20180507_093851.jpg
附件 IMG_20180507_093835.jpg
附件 IMG_20180507_093814.jpg
附件 IMG_20180507_093826.jpg
附件 IMG_20180507_093819.jpg
附件 IMG_20180507_093829.jpg
18-05-07 10:23
以下为设备图片!
附件 IMG_20180507_093809.jpg
附件 IMG_20180507_093758.jpg
附件 IMG_20180507_093803.jpg
附件 IMG_20180507_093752.jpg
附件 IMG_20180507_093747.jpg
附件 IMG_20180507_093750.jpg
附件 IMG_20180507_093806.jpg
18-05-07 10:24
以下为设备图片!
附件 1525659868993.jpg
附件 1525659898516.jpg
附件 1525659913677.jpg
18-05-07 10:25
配电室情况
附件 1525660621542.jpg
附件 1525660633908.jpg
附件 1525660646755.jpg
18-05-07 10:37
315的变压器正常也就200多一点带载。如果你的设备400多KW使用率在50%还凑活。
360KW架空线采用185的双拼。
18-05-07 10:54
不了解纺织行业的需要系数;
可以按装机容量得到计算负荷,或者参考同类负荷的情况等,来进行选择。
18-05-07 11:26
根据负荷系数要尽量留一些余量。配电室也太脏乱差了表情
18-05-07 11:43
如果是你自己的厂,建议你还是用铜芯线比较好。
18-05-07 18:12
一台315的变压器肯定是小了。
18-05-07 18:54