点击:1749 回复:19

就是每次回原点,复位清零。就不会形成累计误差了。
18-05-03 17:20
用编码器增加机械设计,划不来。
直接购买市面上的成套电动卷帘门,装个红外感应器即可,不就是相银行的自动门一样的么?
18-05-03 18:36
增个零点清零
18-05-03 19:15
用增量编码器时间久了肯定会有累计误差的,并且随着时间的推移误差会越来越大的,如果用编码器的话建议使用多圈绝对值的
18-05-04 14:54
根本就不用编码器,净用接近开关就能做到不错的效果。把变频器速度调慢,到达接近开关就停止就行了
18-05-04 22:01
用行程开关就可以搞定了,干嘛还要编码器?
18-05-06 20:01
用增量型编码器可以外加接近开关配合使用,可以减小行程内累计误差,建议使用绝对值的编码器,全行程内采用多圈绝对值编码器定位
附件 mmexport1525583104202.jpg
附件 mmexport1525583099608.jpg
附件 mmexport1525674882767.jpg
最后修改:2018/5/7 14:42:11
18-05-07 14:40
装个零位传感器不就行了
18-05-08 21:59

引用 蛇会大学 在 2018/5/4 22:01:29 发言【内容省略】

还可以在前面多加一级开关,接近上下终端时减速再停止,精准控制
18-05-09 10:16
编码器控制成本有点高啊
每次开关校零一次就没事了,要不然误差累积就开不到位挥着关不到位了