想做个卷帘门自动升降的控制,手上有西门子200,想用增量编码器控制。
流程就是:漫反射开关检测到门口有物体打开电机抱闸,给变频器速度信号,电机通过编码器计算电机升高3米后抱闸抱死,监测到没有物体15秒后打开抱闸自动下降3米后抱闸抱死停止变频器输出。
实现动作就是这些,想问下有没有做过这个的请教点经验和注意的地方,最好能给个编好的程序。编码器转换位置行程准确吗,会不会长时间有误差?
最后修改:
2018/5/4 9:00:49
18-05-02 15:56
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
这样的控制会随着时间累积误差越来越大
18-05-02 16:54
2楼
编辑
引用
管理
osp321
在最下面装个限位 清零吧。
18-05-02 16:56
3楼
编辑
引用
管理
goldage
传感器位置检测就可以,不用编码器吧
18-05-02 21:33
4楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
控制卷帘门用编码器+变频器,是在做实验吧!
18-05-02 23:17
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以每次开机或经常对一下零位;
18-05-03 06:55
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
这个控制还需要编码器么,用两个行程开关就好了
18-05-03 07:35
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
估计是那种快速的软门吧。
18-05-03 08:17
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
我们公司用了多年了,精度还好。
18-05-03 08:18
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
最好能给个编好的程序。
不是有个免费编程的,你可以找找他了
18-05-03 09:36