主题:15台FX5U如何组成CC-LINK网络

点击:6341 回复:9

要如何实现,要哪些设定和硬件?
18-04-30 11:14
FX5U有对应的FX5-CCL-MS   CC-Link 主从站模块,每个PLC要加个这模块。
但是要注意FX5U加此网络有最大点数限制。
18-04-30 11:18
1个主站模块,14个从站模块。参数设置、程序的编写参照手册上的例子就可以了
18-04-30 13:17
如果其中一个为主站,其它作为从站,那连不了这么多
FX5-CCL-MS模块手册中有连接数量说明
附件 1.jpg
18-04-30 14:20
这样FX5U还要加模块才可以实现?
18-05-01 16:43

引用 hnhyczj 在 2018/5/1 16:43:53 发言【内容省略】

是的,三菱自家开发的现场总线协议,不是随便一台经济型PLC都是可以使用的,使用它是需要增加硬件费用的。这也是各个厂家为什么自立门户搞各自品牌的协议,而不能跨品牌通用,这就是利润来源。
18-05-02 00:31
用上位机是不是就可以不加硬件了
18-05-05 22:30
您好,FX5-CCL-MS的手册哪里有,找了好久三菱官网没有找到,您可以分享一下吗
19-05-30 23:37

引用 RBdHMpG 在 2019/5/30 23:37:31 发言【内容省略】

三菱日本的官网可以下载,也有中文版的。
19-05-31 00:04
你还,FX5-CCL-MS编程手册可以发一份吗?294319820@qq.com
20-07-01 17:24