主题:两台异步电机同步问题,希望老师们帮帮忙,谢谢!

点击:3279 回复:22

按照5楼的方案,两台电机采用同步控制,位移传感器信号作为第二台电机的微调速度补偿。这样的方案于这样的结构是比较典型的应用。无编码器也是完全可以的,只是同步速度不要太低了,运行频率高于5Hz以上。用矢量控制即可。
18-05-01 19:29
第一台变频器直接用电位器调速,第二台选带张力控制/收卷功能的变频器,反馈信号取在位移传感器,这方法在拉丝行业很常用,汇川和正弦都有成熟的产品
18-05-03 08:16
非常感谢您!
18-05-05 17:34