主题:当年维修做过的糗事

点击:2386 回复:42

自认为自己比别人厉害一点,可事实上也出过几次丢人的事情。
有次机修维修实验设备的有个电机叫我看一下,电机不转,是单相220V的,电机手动是可以转动的,感觉机械没什么问题,当然不是很活,通电就是不转,没有一点反应,线路是通的,测量两个绕组阻值差别比较大,我就跟领导说电机可能烧了,一般主绕组和副绕组阻值都是一样的,而这个相差比较大,可能怕是烧坏了,但是又没有闻到异味,我也不是很肯定,根据原理分析,就是副绕组有匝间短路,也有可能可以转动的,只是转动无力而已。 领导又另外找了一个人,说电机是好的,拆了负载,转动很正常,原来只是负载可能是油干了,过紧了而已。
还有一次也是一台电机,轴承不好了,但是也有跳闸的问题,我们测三相电阻不正常,有相还量不通,我说电机烧了,不要换什么轴承了,送修(换绕组的大修一般是送给外面的人修)。 主管说拆下来之前都是转的,不可能烧了,坚持要换轴承装上去,装上去还真是好的,测电流也是好的,后来才想到,电机绕组线接在接线柱最下面的可能接触不好,螺丝一紧就接触好了。
18-04-19 16:18
这谁都有过几件糗事的。
18-04-19 16:25

qd

常在河边走哪有不湿鞋
18-04-19 16:28
可以理解;现在同样还有很多搞维修或现场维护的,一个气缸不动作就认为是程序出了问题或PLC本身出了问题。。却从未先考滤下电磁阀是否已通电,机构方面是否卡死,甚至是否已经通气??
18-04-19 16:28
这种误判也经常会碰到
18-04-19 16:38
干得越多,接触的越多,经验积累就多了,这样的错误就很少犯了。
18-04-19 16:40
在学习中干过糗事应该每个人都有经历过,技术与经验就是靠累积的
18-04-19 17:16
朋友一台返修的电机(1.1KW)接线后不转,请我去查看原因,我查了半天也没发现什么异常,小型电机Y连接,电源线应该接在接线柱的第二排,没什么不对啊,正纳闷中?正准备检查电机的电阻,突然间发现:电机内部的引线根本就没接到接线柱上,也就是说,修电机的人已经在电机内部完成Y连接,引到接线柱上(第一排)只有3根线,而我却将电源接在第二排,电机当然不会转。
18-04-19 17:34
都有遇到过,涨经验么
18-04-19 18:46
这就是经验的积累!以后碰到这样的情况就轻松解决了……
18-04-19 19:17