主题:西门子MM430 45KW 拆板上电报A0503 F0001
点击:4848 回复:46
30楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
F0004,过温。查一下散热片温度传感器是不是引线断路?
A0503,欠压。查母线电压。另外要区分,是断电的过程报A0503是正常的。
P0210=230,是默认值。
最后修改:
2018/4/21 11:01:09
18-04-21 10:56
31楼
编辑
引用
管理
416259740
R0200=0了,是不是驱动板上的24C02程序丢失了
18-04-21 14:42
32楼
编辑
引用
管理
416259740
果然是电源驱动板上的程序丢失
18-04-21 15:56
33楼
编辑
引用
管理
416259740
请问老师,电容板哪里有可以断开电容的地方吗?想串个灯泡.又没有这个的电路图,有点难找断开点.想试机都没法试,两个模块几百块,有点心疼
18-04-22 13:54
34楼
编辑
引用
管理
416259740
老师,有没有办法呢?
18-04-22 13:55
35楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
416259740
在 2018/4/22 13:54:33 发言
【内容省略】
早提示过你,论坛里有图纸的。
而且不是断开电容啊!
18-04-22 14:41
36楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
毛病到底找到没有?处理了没有?急于上模块。。。
18-04-22 14:42
37楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
搜“变频器图纸”
18-04-22 14:51
38楼
编辑
引用
管理
江枫2014
判断这个故障,r0026 和 r0200 是两个主要参考。
18-04-22 19:06
39楼
编辑
引用
管理
416259740
图纸有的,只是没有电容板的,只有开关电源跟驱动的图纸
18-04-22 21:07