主题:普通电能表计量出错

点击:1606 回复:29

拍个完整的电度表接线图,感觉你的接线有问题,N线一般在最右,你的N线考左?还有1L1,U431接在哪?
18-04-12 20:49
电表选3*1.5的电表试试
18-04-12 20:55
从左到右正确的接线应该是:
A1--U431
a--1L1
A2--N431
B1--V431
b--1L2
B2--N431
C1--W431
c--1L3
C2--N431
O--N
最后N431还应该接地PE
18-04-12 21:04
看图片,接线绝对有问题,按照楼上写的,检查一下……
18-04-13 05:55
好的,谢谢
18-04-13 09:00
好的,谢谢
18-04-13 09:00
22楼正确。
18-04-13 09:26
互感器的变比应该与电表匹配,
18-04-13 09:32
零线应在最右侧,还就互感器与表的匹配是否正确...
18-04-15 18:00
你好:互感器与表的匹配怎么样算是合理的?谢谢
18-04-17 09:11