主题:普通电能表计量出错

点击:1606 回复:29

附件 33333.jpg
附件 微信图片_20180411183503.jpg
附件 微信图片_20180411183531.jpg
去年装了一块电能表,装在35KVA  380转220V的变压器前面。从一开始就出现计量不准的现在。有时候不使用还倒转。互感器换了。电表也换了。一直没有解决,请问这个什么原因。是不是普通的电表不能装在变压器前面?谢谢
18-04-12 09:59
接线图呢?
18-04-12 12:56
接线是按照电表上面接的。确认没有问题
18-04-12 13:01

引用 zhangchpin 在 2018/4/12 13:01:00 发言【内容省略】

互感器穿线有没有方向性?互感器星点有没接地
18-04-12 13:31
是否与估算的总电量相差较大;变压器之后是什么负荷,三相还是单相负荷,等。
具体我也说不上,电能表、互感器、接线等一切正常的话,大致从这些方面考虑。
18-04-12 14:04
你好,电压器二次侧使用的3相220V的加热棒。
18-04-12 14:30
互感器接地是有的,您看下我上面互感器照片,现在我怀疑是因为后面拖了一个变压器造成的计量不准
最后修改:2018/4/12 14:33:26
18-04-12 14:32
你这原因一样
附件 360截图-327190584.jpg
现在基本上都是电子表,不会出现机械表那种情况
18-04-12 14:43
如果电表后的负载时感性负载而且三相不平衡的情况下,会容易出现倒转的现象
18-04-12 17:08
你的表不是用互感器的电能表呀!怎么接的线,怎么能准确测量?
18-04-12 17:18