主题:模拟量传输到控制柜距离100米左右,需要加隔离器吗?

点击:4162 回复:12

模拟量信号传输到PLC控制柜距离在100m左右,液位信号需要屏蔽线外,中继盒用端子连接,需不需要加隔离器?那个品牌的隔离器好用,请各位指导一下
最后修改:2018/4/9 9:33:33
18-04-09 08:31
有条件的还是加个隔离器吧,干扰这东西说不清。
我们用威盛的感觉还行
18-04-09 08:41
电压信号就不用试了,电流信号可以试试;
18-04-09 08:54
想顺利过关,又不差钱,加上
18-04-09 09:45
电流信号长线传输我见过,很准确。4-20mA的。
18-04-09 22:10
距离也太远了吧。
18-04-10 00:17
4-20MA信号150米的,使用屏蔽电缆,未使用信号隔离器,在电厂环境中使用正常!
18-04-10 15:48
我们走网络最远控制在80米内。
18-04-10 17:14
加不加看现场干扰情况 最好加 省事 缺点要花钱
18-04-10 17:39
干扰这东西确实说不清,还是加了吧。
18-04-10 19:01