主题:求助!37KW星三角启动用这种热继电器可以吗?

点击:5898 回复:23

规格倒是不小,看着接线柱铜丝有点细(我们这也是这样),必须扭紧,防止过热
18-04-08 08:46
可以用。
18-04-08 10:05
跟负载类型有关系,37-50A有些可以用,有些就偏小了。设计最好稳妥点选再大一级的比较好。
18-04-08 17:03
37KW电机电流等于74安培,作为星型连接的接触器其电流应该为74/根号三≈43A,热继电器额定电流和电机额定电流一致即可