主题:求助!37KW星三角启动用这种热继电器可以吗?
点击:5898 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
luolichuan_6
感觉这种热继电器(37-50A)的接线柱有点细啊,看粗细像十平方的(图1),我接接触器的线用的25平方的,是不是得改用螺丝固定方式的热继电器?求大佬指点,谢谢
最后修改:
2018/4/4 14:53:57
18-04-04 14:53
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
你这是直接启动的?不应该用这么小的热继电器呀
18-04-04 15:29
2楼
编辑
引用
管理
luolichuan_6
照片没有照全,是星三角启动的,图中95A接触器是主接触器
18-04-04 15:33
3楼
编辑
引用
管理
646270767
施耐德的产品质量还算稳定,但是37KW的电机配用该型热继电器(37~50A)个人感觉好像还是偏小了一点。
18-04-04 15:34
4楼
编辑
引用
管理
luolichuan_6
在网上找的资料,说是配这个规格的热继
行不行请大佬们指点迷津,星接触器用的65A,角接触器用80A的
18-04-04 15:37
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
646270767
在 2018/4/4 15:34:09 发言
【内容省略】
如果星三角的接主接触器下面的话,那就没错的,电流40A左右,那么按照1平方5A算,只需8平方即可,你看这铜丝差不多吧
18-04-04 15:41
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
偏小点了吧,工作运行电流多大?37KW还没用星三角降压启动啊
18-04-04 16:18
7楼
编辑
引用
管理
想想看
这个热继如果接在三角形内,按相电流整定是可以的。但若接在三角形外,按线电流(电机额定电流)整定就不行。
18-04-04 18:42
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
接在分支回路里是没问题的。
18-04-04 19:15
9楼
编辑
引用
管理
346953791
这样装得用几个热继电器了。其实在主回路装一个也可以。。选一个63-80A的就可以了。