主题:电压高会导致漏电开关跳闸吗?
点击:12170 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
cvcw67
我们有一款设备,使用的是正泰的漏电开关,但是只要用户那边的电压高就会出现频繁跳闸的问题(单相电压有238V-240V),如果电压在220V左右就不会,已检测没有漏电,没有短路,想请教一下,这大概是什么问题呢?
18-03-28 11:29
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
电压不高啊,正负10%以内啊。
18-03-28 11:39
2楼
编辑
引用
管理
cvcw67
但是我们这款设备卖了很多地方,其中有几家电压在240左右,他们在用的时候我们的漏电开关就经常会跳闸
18-03-28 11:47
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
没道理,是否没找到跳闸的原因……
18-03-28 12:23
4楼
编辑
引用
管理
646270767
我们这边单相电压基本都在235~242V之间也没见漏电断路器经常跳闸的现象,应该有其它原因导致。
18-03-28 13:02
5楼
编辑
引用
管理
牛杰
用户那边指的是什么?最好有个电路图。
18-03-28 13:05
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
如果你还是怀疑漏电断路器的话你选NB系列的。
18-03-28 13:29
7楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
漏电开关检测的是线路电流矢量,运算电源都是稳压电源,电压高个几伏就跳闸,不太好理解。还是应该从供电线路找原因。
18-03-28 13:50
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是漏电保护跳闸、还是过负荷跳闸;
若漏电保护跳闸,其余情况均正常,有一个可能是泄漏电流在电压较高时增大。
当然,也不排除其他情况。
18-03-28 14:10
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
感觉应该不会出现这种情况啊,是不是还有其它的问题没发现
18-03-28 14:34