登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】很基础的一个控制,硬是没有找见故障点(20180324)

点击:1844 回复:37

会不会检测的温度和实际有差距呢,或者检测位置和加热部分有一段距离
18-03-24 23:08

dlr

   先检查和判断温度的显示值是否正确,用数字万用表的直流毫伏档测量,先测量热电偶接线盒端的热电势值V1,用水银温度计测出热电偶接线盒附近的温度,再查热电偶的分度表对应的热电势值V2,得出V1+V2的热电势值,再查分度表就是测得的模具的实际温度了。看其与触屏的显示是否对应?没有分度表就到网上下载一个热电偶分度软件使用,比查分度表还方便。
   温度显示偏低最易忽视的就是接线的接触问题,尤其是氧化锈蚀造成的接触电阻增大问题。可短接热电偶的接线盒端的接线,测量下热电偶到触屏这段补偿导线的电阻值有多大,用久了可能还应检查对地的绝缘电阻是否正常,接地、漏电、冷端温度补偿不正确都会使温度显示偏低。总之应该是排除了温度测量的问题后,再检查其它问题。
最后修改:2018/3/25 13:21:25
18-03-25 13:05
我这边有台注塑机也需要加温到200℃,实际温度情况是同一加热板左右温度不平衡,同样功率同样数量的加热管。用红外测温仪检测发现左右温差最高可达20℃。
置换过加热管、热电偶还是不行...不知道是不是和热电偶位置有关
18-03-26 16:49
PLC处测热电偶的电压
18-03-27 10:35
 这种情况,最简单的处理方法就是 调高设定温度观察是否能超过205,能超过的话,就是plc的pid参数等设置错误,达不到的话,就是发热功率不足,还有个问题,就是测温线路有问题,方便的话,找个现场仪表测试下,线路是否有问题
最后修改:2018/3/27 11:25:35
18-03-27 11:23
设定280度试试
18-03-27 18:24
加热圈功率太小了吗
18-03-28 16:43
简单 量电流
18-04-02 15:48

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯