主题:变频器恒压供水一拖三
点击:3459 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
948159905
一台变频器拖动一台水泵达不到目标值时,另一台水泵,工频启动,还达不到目标值,第三台水泵工频启动,达到目标值后,工频水泵依次退出,变频拖动的水泵8小时一切换到另外两台水泵,任意一台上这个能实现吗
最后修改:
2018/3/16 18:57:57
18-03-16 17:24
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
想说明什么?让别人给你设计?
18-03-16 17:43
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是伸手党吧。
18-03-16 18:18
3楼
编辑
引用
管理
osp321
还达不到目标值,第三台水泵工频启动,达到目标值后,工频水泵依次退出
目标值是个范围值吧,总不能刚达到就退出,一退出又达不到目标了。
18-03-16 18:36
4楼
编辑
引用
管理
465010287
类似于顺序启动加逆向停止,只是加了一些条件吧,打算在论坛上求解程序还是寻找建议,
18-03-16 18:48
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种一拖三的控制,对变频器有一个要求,就是变频器的输出具备变频转工频和工频转变频,且无缝转换。
选择风机泵类专用变频器,在选择一个相位检测器附件。变频转工频是双向任意的,具备这种功能功能,楼主的问题分分钟搞定了。
18-03-16 18:59
6楼
编辑
引用
管理
646270767
楼主的要求用ABB ACS510的变频器+远传压力表或者压力变送器配合,利用变频器的PID宏设置相应的参数即可实现。也可用PLC+变频器+压力变送器实现其要求。
18-03-16 19:20
7楼
编辑
引用
管理
李东泽
这样的需要设计互锁
18-03-16 22:04
8楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
一般常见的一台变频、一台工频来实现恒压控制。
楼主的条件只是多了两条:1、多一台工频电机;2、变频控制要8小时轮换。
这个应该可以实现的。
另外,需关注一点,在变频8小时轮换时,当有1台工频运行或2台工频均运行时,轮换是否要进行。
18-03-17 07:50
9楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
有现成的仪表,比如HD-3000NT,可以满足要求。
18-03-17 11:46