这两天空气不好,单双号限行。适逢2会 工厂环保停产!闲来无事分享一下最近碰到的一个非典型故障。很简单的一个设备,抛光机就是一个电机通过皮带 带动一根轴,轴上有个三抓卡盘。电气部分更简单 空开 接触器 变频器 电机(还有电源启动 停止2按钮 电机运作 停止2位开关一个)
 接班操作工来找,说没电。到现场一看如下图
附件 IMG_20180312_084620.jpg
很明显接触器粘了!先换了再说,翻箱倒柜找到全厂唯一的380v二手接触器一个更换。这个位置太不好操作了!换完不能自锁,加辅助触点!上电变频器显示频率从0升到20随即降回0,无故障显示。测量电机 不接地但三相电阻不平,打开电机接线盒很大糊臭味。烧了! 更换电机,再上电变频器显示正常 如图
附件 IMG_20180312_152105.jpg
电机还是不转!郁闷啊!
18-03-15 09:18
继续检查发现变频器虽然显示正常,但是无输出电压。更换变频器,OK终于修好了!除了空开没坏居然都坏了!我也是醉了!
附件 IMG_20180312_101316.jpg
附件 IMG_20180312_101335.jpg
全部的电气部件就如上图
18-03-15 09:23
论坛里有很多作非标的大神,就这台设备电气部件的选型我想请教一下,变频器是台达7.5kw的 电机居然是3kw的s6工作制电机?这么选型意义何在啊?
附件 IMG_20180312_152901.jpg
我换成了2.2kw 1480转的 s1工作制电机!变频器换成了2.2kw的 使用正常运行电流3多点
18-03-15 09:30
故障分析和经验总结: s6电机本身散热就不好,原电机是2800多转的变频器运行频率是20hz就导致电机在低转速下散热条件的进一步恶化,而我们是在每天早上集中使用,未按照s6工作制使用。长期过热电机损坏是必然的! 3kw电机厂家配7.5kw变频器真可谓不惜工本,不过显然变频器参数设置有问题,没起到任何保护作用
奇葩的设备真是无语了!没图纸,谁知道他用的s6电机?谁知道变频器参数怎么设置的?
附件 IMG_20180312_101533.jpg
话说哪位大神知道s6电机和s1电机在成本上的区别?我想不明白啊?表情
18-03-15 09:42
变频器怎么用那么大的?有接变频器的电机很少看到会烧的,S1和S6工作制是什么意思?
18-03-15 09:46
s6是间歇工作制,可以百度电机工作制,有详细介绍。我也是大概了解
18-03-15 10:00
S6是规律周期性运行,你这电机上标注了运行时持续负载不能大于60%。
电机挂是因为变频器设置问题?
电机挂了反过来把变频器怼了,变频器不高兴就吧接触器拉下水?
无辜的接触器也得找个伴,把空开玩跳了?
18-03-15 10:15
这个设备用了多久了?
18-03-15 10:56

qd

7.5的变频器报警电流也是按7.5的设置的
最后修改:2018/3/15 11:00:55
18-03-15 11:00
大概一年多了!