主题:S7-200;CPU226CN 读出程序到项目再比较PLC里面程序为什么不一样
点击:1745 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jos
S7-200;CPU226CN 读出程序到项目再比较PLC里面程序为什么不一样。
18-03-12 00:57
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
是否写入成功?
18-03-12 07:41
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
不一样的地方提示是什么?
18-03-12 08:25
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
基本不影响,大概看下不同点就行。。。
18-03-12 11:25
4楼
编辑
引用
管理
574182676
时间戳吗?提示什么?
18-03-12 12:03
5楼
编辑
引用
管理
BuckCosy
我好像也遇到过,但是软件比对后就没有问题了
18-03-12 12:38
6楼
编辑
引用
管理
qjj740210
会不会是因为读出时没有勾选“系统块”与“数据块”导致两者比较不一致。
18-03-12 15:10
7楼
编辑
引用
管理
ntplc2017
读出后直接比较的话会一样的,读出后如果修改了程序后再比较就会不一样。