登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:几台75KW的真空汞,实测电流与DCS上的相差很多?

点击:2115 回复:11

有几台真空泵,为75kw 额定电流162.1A..运行人员现场实测电流120A,马达保护器面板上也显示121A,但是与DCS相差十几安。测量记录
附件 629.jpg
DCS显示值是从马达保护器模拟量输出4-20MA信号得到的。我测马达保护器模拟量输出为17.1MA,马达保护器量程是100-250A。DCS后台量程设的是0-162.1。。我觉得是DCS量程不对。
附件 5508.jpg
附件 556.jpg
附件 536.jpg
最后修改:2018/3/10 22:51:04
18-03-10 21:09
附件 5508.jpg
马达保护器测量电流是由外置电流互感器250/1A测得。马达保护器量程是100-250A。。我认为DCS设定量程应该是按马达保护器来设而不是按电机额定电流设。
18-03-10 21:14
中间一台数值较为接近,设置是一样的吗?
18-03-10 21:52
第二台还没有看呢,等星期一上班再看一下。
18-03-10 22:42
马达保护器的电流量程设置不合适,一般都是0开始
18-03-10 22:49
这个就是系统比率参数设置问题了,校准比率即可正常
18-03-10 23:13
1、电动机保护器的100-250A,应该是一个可以设定的范围,实际设定值如果是150A,17.1ma对应122.8A,结果应该是相符的。
2、DCS应该按照电动机保护器的0-150A设定量程。或者电动机保护器也应该按照0-162.1A设定,
这种情况很可能是做编程调试的没干利索,漏下了。
18-03-11 05:18
DCS显示值是从马达保护器模拟量输出4-20MA信号得到的。我测马达保护器模拟量输出为17.1MA,马达保护器量程是100-250A。
你好。看你描述。4ma对应的100a,还是0a。不太明白请教各位大神
18-03-11 07:17
这是可以校正的吧!
18-03-11 09:39
实际用钳形电流表测量一下
18-03-11 10:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯