登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:几台75KW的真空汞,实测电流与DCS上的相差很多?
点击:2115 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
346953791
有几台真空泵,为75kw 额定电流162.1A..运行人员现场实测电流120A,马达保护器面板上也显示121A,但是与DCS相差十几安。测量记录
DCS显示值是从马达保护器模拟量输出4-20MA信号得到的。我测马达保护器模拟量输出为17.1MA,马达保护器量程是100-250A。DCS后台量程设的是0-162.1。。我觉得是DCS量程不对。
最后修改:
2018/3/10 22:51:04
18-03-10 21:09
1楼
编辑
引用
管理
346953791
马达保护器测量电流是由外置电流互感器250/1A测得。马达保护器量程是100-250A。。我认为DCS设定量程应该是按马达保护器来设而不是按电机额定电流设。
18-03-10 21:14
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
中间一台数值较为接近,设置是一样的吗?
18-03-10 21:52
3楼
编辑
引用
管理
346953791
第二台还没有看呢,等星期一上班再看一下。
18-03-10 22:42
4楼
编辑
引用
管理
limassol
马达保护器的电流量程设置不合适,一般都是0开始
18-03-10 22:49
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个就是系统比率参数设置问题了,校准比率即可正常
18-03-10 23:13
6楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
1、电动机保护器的100-250A,应该是一个可以设定的范围,实际设定值如果是150A,17.1ma对应122.8A,结果应该是相符的。
2、DCS应该按照电动机保护器的0-150A设定量程。或者电动机保护器也应该按照0-162.1A设定,
这种情况很可能是做编程调试的没干利索,漏下了。
18-03-11 05:18
7楼
编辑
引用
管理
877476825
DCS显示值是从马达保护器模拟量输出4-20MA信号得到的。我测马达保护器模拟量输出为17.1MA,马达保护器量程是100-250A。
你好。看你描述。4ma对应的100a,还是0a。不太明白请教各位大神
18-03-11 07:17
8楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这是可以校正的吧!
18-03-11 09:39
9楼
编辑
引用
管理
李东泽
实际用钳形电流表测量一下
18-03-11 10:00
上一页
下一页
工控新闻
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
更多新闻资讯