主题:请教西门子伺服电机中海德汉编码器调零问题
点击:4455 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
不会编码器器的相关调零问题,示波器也调不出相关的波形,请教前辈的指点!微信号gkwx911。
18-03-06 23:19
1楼
编辑
引用
管理
000518
电机是什么型号?
18-03-07 10:14
2楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
西门子伺服电机1FK7032-5AK71-1AG5
18-03-08 21:40
3楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
18-03-08 22:03
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
你在更换编码器时没有固定转子的位置?
18-03-09 12:21
5楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
没有记位子,也不知道怎么标记位置。看到过有人用示波器跳出波形来对零位,请老师指点
18-03-10 16:14
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
伺服电机更换编码器肯定需要对零位的,可以参考DOCONCD上专门有地方介绍怎么调整编码器零位的。
18-03-10 17:17
7楼
编辑
引用
管理
hwl123
我们每次调整时都是通过对齐编码器上的标记后并固定电机转子,然后将编码器拆下,对齐位置后固定就行了。
18-03-10 17:21
8楼
编辑
引用
管理
私人订制xLnD
你好老师,你说的这个DOCONCD是什么东东,我看了是个西门子论坛。固定电机轴后标记位置的地方应该在固定编码器的电机壳上吧,这样装新的编码器时编码器的码盘的位置怎么确定,所谓编码器的零点是不是码盘的零点,能这样理解吗,请指导
18-03-10 22:31
9楼
编辑
引用
管理
hwl123
DOCONCD是一张光盘资料,内容几乎囊括了siemens数控系统的所有资料。
18-03-11 16:34