登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助接近开关问题?

点击:2389 回复:38

看楼主后发的照片,感觉被忽悠啦表情
18-03-06 13:05
每个线圈加个二极管防止反向短路
18-03-06 13:32
建议用三线接近开关
18-03-06 15:50
楼主没说这几个继电器和开关都是同类型号?容量一样?如果是。那这个问题还就是问题了,如果容量不一样另当别论。
18-03-06 18:53
楼主为什么不选12~30V/200mA的接近开关呢?
电源24V,接近开关的电压最大也是24V,继电器线圈的反向峰值电压是其工作电压的3~7倍,在没有并上反向二极管的话,接近开关不容易坏就见怪啦。
18-03-06 20:37
换型吧,这种里面的容量很小的,多动作几次就完了,以前用过,后来不敢用了
18-03-06 22:11
看楼主的现象是电流大,可以尝试在接近开关至继电器回路串联一个接触器线圈,起到分压限流作用。
原来我们这里也出现过类似楼主的这种情况,接近开关是220伏,受现场影响,后来串联一个接触器就好了。
18-03-07 09:18
估计楼主继电器没有反并联二极管,所以在断开时线圈放电烧毁接近开关。
18-03-07 22:49
换个固态继电器试试,或者查查接近开关的参数,肯可能有适用性问题。
18-03-08 08:37
互换一下试试,如果是没接续流二极管的话,不会只有一个经常坏啊。
18-03-08 09:16

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯