登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助接近开关问题?
点击:2389 回复:38
20楼
编辑
引用
管理
知道一点
看楼主后发的照片,感觉被忽悠啦
18-03-06 13:05
21楼
编辑
引用
管理
wfeng729
每个线圈加个二极管防止反向短路
18-03-06 13:32
22楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
建议用三线接近开关
18-03-06 15:50
23楼
编辑
引用
管理
kdrjl
楼主没说这几个继电器和开关都是同类型号?容量一样?如果是。那这个问题还就是问题了,如果容量不一样另当别论。
18-03-06 18:53
24楼
编辑
引用
管理
老兔子
楼主为什么不选12~30V/200mA的接近开关呢?
电源24V,接近开关的电压最大也是24V,继电器线圈的反向峰值电压是其工作电压的3~7倍,在没有并上反向二极管的话,接近开关不容易坏就见怪啦。
18-03-06 20:37
25楼
编辑
引用
管理
goldage
换型吧,这种里面的容量很小的,多动作几次就完了,以前用过,后来不敢用了
18-03-06 22:11
26楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
看楼主的现象是电流大,可以尝试在接近开关至继电器回路串联一个接触器线圈,起到分压限流作用。
原来我们这里也出现过类似楼主的这种情况,接近开关是220伏,受现场影响,后来串联一个接触器就好了。
18-03-07 09:18
27楼
编辑
引用
管理
1522615606
估计楼主继电器没有反并联二极管,所以在断开时线圈放电烧毁接近开关。
18-03-07 22:49
28楼
编辑
引用
管理
415150043
换个固态继电器试试,或者查查接近开关的参数,肯可能有适用性问题。
18-03-08 08:37
29楼
编辑
引用
管理
wang4370
互换一下试试,如果是没接续流二极管的话,不会只有一个经常坏啊。
18-03-08 09:16
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯