登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一些维修时碰到的小插曲

点击:1656 回复:25

有一次有个同事去跟换一个三菱plc,换好以后发现经常不定时的自动停机,后来他又从边上拆了一个假设为B,把前一个称为A吧,他把A换到B,A机器正常,把B换到A还是同样的问题,他怀疑是机器外部故障,没弄好以后来找我,后来我发现问题是plc端子输出插排刚好一个公共点铜排变形了,导致一直接触不良,时好时坏!
在快过年时,有个同事提前回家了,一个西门子plc维修回来要接线,由于他提前回家了,于是我就去安装了,(,我问同事怎么坏的,他说是有一个铁罐掉了刚好把控制线压断了两根,操作工自己接线弄坏的)我安装好以后,plc电源有一个空气开关我没合,于是送电测量开关电源24V,发现只有16V.我还以为坏了,就换了一个新的,还是只有16v,把线拆掉一根,一量,变为24v.我想肯定是24v短路了,但一下子要查24v比较麻烦,当时我认为最大可能就是5个传感器,于是一个一个排出,果然就是其中一个,跟换后24V正常,在送plc电源后一切正常!
一次一位同事接到维修单,plc报无气报警,复位后,机器运行几分钟又报警,于是他把压缩空气输入X0.直接拆掉,结果还是一样报无气报警,我去现场看,发现机器运行时,振动一大,X0灯居然亮了一下,按理线已经拆掉了不可能会有输入信号的,拿电脑监控一下,果然x0有几下居然会自己有信号,当时也不知道为什么会这样,因为有多余的点,于是就把点给换了一个!
18-03-01 17:56
楼主写这么多,文笔好,我最怕的是找了半天,没毛病,替先换法后正常,老是担心故障再出现
18-03-01 18:50
楼主肯定是个经验丰富的工程师呀。
18-03-01 19:45
楼主这文武兼备,什么都好
18-03-01 19:55
我想问一下楼主第二个问题PLC到底有没有坏??
会不会原来PLC没有问题,只是开始没有找到问题就判定为PLC问题。
然后就楼主出马发现真正的问题所在!
18-03-01 20:41
最后一个x0故障,是plc内部故障了。有时间可以打开plc看看,是不是电子元件开焊了
18-03-02 00:07
介绍的内容不错;
接触不良或受振动影响的偶然性故障,有时需观察、分析才能断定。
顺便说一个词的事;当然,是因为类似描述,在另外的地方亦见过。
“不定时的自动停机”,应当属于故障;而“自动”,通常是指正常的运行过程。
所以,或可描述为:出现不定时停机、不定时自行停机,等。
18-03-02 03:59
接触不良的故障最麻烦,不找到故障点,换器件解决不了问题……
18-03-02 07:21
硬故障好找,软故障最是难查,楼主挺棒的。
18-03-02 08:13
开关电源我碰到的一般是如果短路就直接不输出了,还有16V的没碰到过。
18-03-02 09:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯