登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:遇到难查的问题

点击:1648 回复:28

统一说一下情况,3.3千伏电压,自耦降压启动柜,电缆从开关柜到启动器,启动器到电动机,没有多复杂的东西,用的数字绝缘测量仪测的,自耦变压器线圈有移位情况,厂家的工程师也正在处理。
让人不解的是所有分解部位测量都还可以,连接好之后的阻值下降太明显。今天测量中又发现一个新情况,本来用的5千伏档,测量电阻值9兆欧,换到2.5千伏后阻值反而更低了,反复试验几次都这样,怀疑表有问题,换表之后还是这样。
明天继续查,效率很低。环境恶劣,湿度很大,温度高,在那里呆一会就要虚脱的感觉。
18-02-26 14:50
   一般情况下根据电压等级计算,绝缘电阻只要达到1KΩ/V应该是可以使用的。采用数字绝缘测量仪对设备或线路进行绝缘测量后,应该对所测试的设备或线路采取放电处理后才能再进行第二次绝缘测量,那样测量的结果才会精确些。个人猜测,无依据,仅供参考
18-02-26 15:29
绝缘问题确实不太好查,期待楼主早日找到故障原因
18-02-26 17:47

引用 877476825 在 2018/2/26 17:47:42 发言【内容省略】

。5kv,9m。换到2.5千伏后阻值反而更低了,确实让人费解
18-02-26 17:48
会不会有控制回路或者指示灯之类的取主电缆的电源??
18-02-26 20:02
没有这些,3.3千伏,所以按钮、指示灯啥的都是不交叉的,电压互感器、电流互感器、避雷器都查过,今天继续查找。
18-02-27 03:12
是否与测量方法、仪表使用有关(或者说,以前或同类设备是否都是如此测量的),是否与环境、设备状态有关等;
另外,绝缘电阻的推荐值是多少(有否该值、或能否查到参考值),是否需要电缆和设备连接后达到某值。
也许可以参考10kV变压器、线路的试验要求(绝缘电阻、耐压试验)。
没有这方面的经验,只是想象一下;若能够从原理上解释通,则可以释疑。
18-02-27 04:07
有线圈,造成误认接地了。
18-02-27 07:01
设备已经顺利试车,绝缘低有两个原因,自耦变线圈固定方式不合理,上部有定位块,底部没有,并且压紧螺丝紧固不到位,造成线圈移位,调整一下位置绝缘明显增大;另一个原因就是电动机的进线电缆在做终端头时,被电工把绝缘套管切掉了一块。
用5千伏档位测量值高于1千伏或者2.5千伏的原因,始终没搞明白,不知道是不是数字式绝缘测量仪的原因,还有个部门要买新的,换个品牌试试。
18-03-06 08:50

上一页 上一页