主题:遇到一个头痛的事,变频器OC-C.高手请进。分析变频器的模拟负载。

点击:2864 回复:13

又一台普传变频器22的,仅换了一对电解电容,上电试机都正常!其它都没修改。带7.5KW的空载电机一切正常,显示电流9.1A。可是到了用户那就显示电流过大,不稳。出现OC-C.客户第二次上电跳过闸!
拿回公司还是一切正常!如果说是霍耳坏了,空载也应该报OC-C呀!我百思不得其解!
波形也没有异常!
我公司没有模拟负载,我无从下手。就算是有模拟负载,我公司电力太小带不起来的,听说可以用电抗器当假负载,那我想知道的是:我公司的电力同样也爱不了吧,它和模拟负载有区别吗?估计也用不了。现有就是电抗器应该怎么使用?是有个星接吗?
电抗器是不是根据变频器功率不同选择?怎么选择匹配呢,哪位高手能提供功率配表?谢谢大家谢谢!
我经常会遇到这种事情,比如换完板子子不匹配等。
最后修改:2018/2/24 16:12:42
18-02-24 16:11
电抗器是无功负载,进线电流很小。高压功率单元用电抗器做负载,输出80A,输入才1A
18-02-24 20:04
换的电容容量容量测量了没有,够不够。总量够不够
18-02-25 18:49
电阻串电感,电感阻值太小,输出电压有一点输出电流就超了,串电阻可以保证输入电流。我们是做压缩机驱动器的,做个温升测试是要保证输入和输出电流基本到满载的,找合适的负载可以累死你。
18-02-26 02:49
新买的电解电容4700uf,用电容表实测是4500uf.上之前问过同行说没事。以前我买电解根本就不测。现在有电容表了我才测,也就相信了同行。不过OC-C不是电流检测电路有问题吗?与主回路电解有关?
18-02-26 08:45
肯定存在大电流了,不是检测的问题。看看电流哪里来的,厂家外置制动模块有吗?
如果你确认了问题在变频器而不再厂家一方,可以再找一家机械厂类的大容量开关试试带大负载的能力,确定一下。
一般维修车间容量都不大,要想找个合适的负载真的很麻烦,电抗器那个就不用考虑了,正常带个电机就能试出来好坏。这边厂家维修使用自己做的三相电炉子,我感觉不如电机方便。
如果还是正常,就换换霍尔吧
最后修改:2018/2/26 13:13:16
18-02-26 12:54
如果是霍耳问题,我尽管带7.5KW电机就应该报OC-C.可是带7.5KW电机没事,显示电流也正常,普传变频器OC是过流,OC-C是电流检测故障。另外,我没有22KW电机,只有7.5KW和30KW的二台。30KW的我没敢带,怕出意外。已经反厂了。
18-02-26 16:50
7.5KW电机空载电流都有9A,肯定不对!一般电机空载电流是额定电流的1/3左右!
18-02-26 17:01
7.5KW电机空载电流在5~6A 才对!
18-02-26 17:01
嗯嗯,谢谢您。
18-02-27 08:22