主题:如何用以太网通过集线器与多个FX3U连接
点击:1622 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
2843116860
有三台FX3U-32m每台加一个FX3U-ENET-ADP以太网模块
三台都写入不同的ip 最搜索网络上的FX3U ip地址三个地址永远都是一样的
我想实现一台电脑同时监视三个plc
18-02-23 17:36
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
那还不如用5u的了
18-02-23 19:40
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
如果你是选择网线直连,这个时候软件就不管IP地址了
18-02-23 20:03
3楼
编辑
引用
管理
2843116860
一般在PLC的属性配置里面,修改后需要写入PLC,断电重启才能生效。。。。。竟然是因为没断电上电
18-02-24 12:19
4楼
编辑
引用
管理
利明QAhowPkG
" 最搜索网络上的FX3U ip地址三个地址永远都是一样的"
这句话无法理解
18-02-24 13:24
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
利明QAhowPkG
在 2018/2/24 13:24:58 发言
【内容省略】
估计还是选择通讯路径是PLC直连的缘故
18-02-25 10:43
6楼
编辑
引用
管理
yecao2003
没有断电重启,所以IP地址没有写进去。
18-02-27 10:10
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
三台不是问题,我们20台都联上了。
问题是“三台都写入不同的ip 最搜索网络上的FX3U ip地址三个地址永远都是一样的”
先解决这个问题
18-02-27 10:41
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
设备如果是精简指令集系统(嵌入式系统),设置IP地址必须重启,案例有无线路由器等等(有的设备你设置完毕退出后,会强制重启),如果是复杂指令集系统(比如台式电脑的操作系统,则不用重启)。
最后修改:
2018/2/28 1:13:54
18-02-28 01:12
9楼
编辑
引用
管理
329345277
断电重启有时真的很关键
18-02-28 07:16