10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
换个开关还有声响?
接线压牢固没有?
开关发热吗?
按描述是开关质量问题。
运行负载有多少?
18-02-24 08:33
11楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
你要确定新换的开关质量没有问题。我曾经换了新开关也跳闸,查来查去查了半天,最后还是把问题锁定在开关上。后来换了另外一个国产大牌子的开关,一切恢复正常。
18-02-24 08:55
12楼
编辑
引用
管理
刹那
我现在在用的1个旧的交流接触器通电也会响,不知道是不是线圈老化了?
最后修改:
2018/2/24 8:57:00
18-02-24 08:56
13楼
编辑
引用
管理
执着btrAQQPk
换的是正泰63A的
18-02-24 09:01
14楼
编辑
引用
管理
执着btrAQQPk
我也怀疑是开关的问题,因为房间里的40A的漏电都没跳,为什么63A的反而跳了。
18-02-24 09:06
15楼
编辑
引用
管理
honghaii
接触器异响可能铁芯脏,或者铁芯短路环断路了。换个应该就好了。
18-02-24 09:07
16楼
编辑
引用
管理
执着btrAQQPk
换过的开关也有声响,不过没之前40A的响,也不发热,端子也已经紧牢固了
18-02-24 09:09
17楼
编辑
引用
管理
执着btrAQQPk
总负荷也不大,有一些小家电而已,其他家电不开的情况下,单独开启热水器不定时跳闸。
18-02-24 09:14
18楼
编辑
引用
管理
646270767
将40A漏电开关的进线接到60A漏电开关的进线处或者直接将直热式热水器接到60A漏电开关的出线处试试看两个漏电开关有没有那个跳闸。个人观点,仅供参考
18-02-24 09:32
19楼
编辑
引用
管理
zcd207
把连线接牢再试试,质量问题的可能性大,所有连接线的连接处或压接处。应检查压接牢固,不行换搂抱
18-02-25 18:23