登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:现场检查光伏组串

点击:1544 回复:23

监控后台发现1号光伏区16号逆变器第4组串电流为0A ,这个现象经验中不属空串 ,因为一般的组串都是从前往后插的。除非该组串坏了!
附件 微信图片_20180220161815.jpg
于是拿起了万用表等工具去了现场 ,边走边想究竟是组串问题还是电缆问题亦或是插接问题呢?到现场一查究竟吧!
最后修改:2018/2/20 16:21:39
18-02-20 16:20
到现场第一眼就看到该逆变器并未告警,显示正常运行状态 。
附件 微信图片_20180220162526.jpg
再仔细查看逆变器底部的接线柱 ,明白 了。
附件 微信图片_20180220162652.jpg
原来此逆变器只接5个组串,其中逆变器第4串接线柱搞坏了,所以第4号光伏组串插到了逆变器第6接线柱位置 。
18-02-20 16:28
虽然没用修什么,但揭示了一个浅显的道理 ,不要怀疑现场,现场永远是老师,有些问题不到现场永远不知道是怎么回事 !
18-02-20 16:31
第6组是备用的吗
18-02-20 16:49
这个一般交接班或者巡检的时候,都会有所交接吧,难道都是不记录的吗?
18-02-20 18:02
还好有一个空的 否则是不是要换配件了啊
18-02-20 18:53
咱们还能遇到这种情况,而且还是华为的,他是做光伏也挺厉害的嘛。
18-02-20 18:58
现场情况变化万千,没有你想不到的,只有结合现场才能对症处理!
18-02-20 19:03
插满是6路组串  ,但不一定哪个逆变器都插满 。
18-02-20 19:16
都烧成那样,还好没有起火,不然整个逆变烧了就麻烦了
18-02-20 20:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯