主题:求大家指教,西门子M420变频器的568脚起什么作用

点击:694 回复:9

如题,求各位师傅指点。变频恒压供水柜的电路,查了下电子手册说5脚是高电平启动电机,没找到6是什么功能。
18-02-06 10:30
这个是图片
18-02-06 10:32
附件 2018-02-06_10.27.02.jpg
18-02-06 10:34
呵呵;5、6端子功能是由参数定义的;出厂5是正转,6反转;
具体你使用的功能请查参数P702,对应就是6端子的功能;
18-02-06 12:05
多谢啊
18-02-06 14:34
是,看里面的参数值是多少?端子6的参数是P702那里面的值是多少呢?
18-02-06 16:00
估计要是恒压供水也不用那个端子,电机不可能用反转的。
18-02-06 18:39

引用 xuzhaokun 在 2018/2/6 18:39:13 发言【内容省略】

只是出厂值是反转,又不是一定要设成反转,具体功能是通过P702参数查询的,比如设成复位等都有可能;
18-02-06 20:04
电机不可能用反转
18-02-06 21:21
查手册呗,看看端子是如何设置的。
18-02-07 09:28