主题:【话题】奇怪的电压从哪儿来的?(20180202)

点击:1733 回复:25

现在报告处理结果。
晚班接班后也困扰了好长时间,最后抱着试试的态度另外就地接了一路温度巡检仪交流电源,就这样莫名其妙的好了,一夜无事。
原温度巡检仪的交流电源是从总控室UPS接入的,距表柜大概有30多米,也是走的我前面提到的电缆桥架。
今早接班后听了夜班的处理结果,觉得还是不放心,又把6路热电阻过来的线做了屏蔽层接地,直到下班没有问题。
18-02-02 22:24
没有。。。。
18-02-02 22:24
原来的电源线缆有问题?
18-02-03 22:22
我们有一次控制线缆线槽跟人家2500KW直流电机桥架挨着,结果该线路的所有指示灯只要该电机开机就会亮——比正常亮度低
18-02-05 15:13
呵呵,我也有相同的经历表情
朋友一个小企业的一个控制柜移位,因为成本的原因,30多芯的控制电缆不带屏蔽层,动力线控制线全走一个很窄的电缆沟而且不分层,然后就如你说的情况,所有LED指示灯不工作的时候全亮,只有通电后才能看出区别。我解释说是感应,看着朋友将信将疑的目光我很尴尬。听说指示灯两端并接电阻可以解决,没试过。。。。。。
18-02-06 16:32
大电机,尤其是经过调制电源供电的电机,控制线缆与该类电机线并行,铁定出问题
18-02-06 17:24