主题:三菱模拟量模块输出的问题

点击:3932 回复:15

用电流模式控制试一试,电压模式干扰大一些,还有你的计算公式系数是不是正确?
18-02-01 20:06
可以校正的,或者将电压改成电流
最后修改:2018/2/2 11:07:56
18-02-02 11:07
有点误差应该是正常的,可以调节变频器参数来达到要求,不过总是有些差异,对于常用的那些频率,调到对应值就好了!
18-02-02 13:58
该用户被锁定!
18-02-02 14:06
今天的液位传感器怎么都不能调零,于是直接整定空液位低值0.5(传感器表头正常是0-5,变送输出0-10V),给模块偏置1V解决
18-02-02 20:34
我用模拟量控制变频器,误差1HZ左右